随着接入网设备的大量应用,接入网设备遍布乡村、城镇、山区。由于接入网设备具有数量多、分布广、站点分散的特点,加之供电系统不稳定,周边环境恶劣等情况,如何保证接入网设备能够正常稳定的运行,实现实时远程环境电源监控就显得非常重要。本章主要针对华为接入网室外型设备,介绍如何做好日常机电系统维护。
6.1 室外型机柜工作环境维护指导
6.1.1 常见室外型机柜介绍
接入网室外型机柜可以安装在户外环境下,如固定在高杆或高台,不需要独立的机房就可以正常运行。设备具有强大的环境监控能力,可以实时监控机柜温度,湿度,门禁的运行状态,还能够监控电源运行状态,对蓄电池进行管理,保证设备在无人职守的环境下正常稳定运行。常见室外型机柜有以下几种:
1、室外型机柜F01E200
机柜内部硬件配置有业务设备、传输设备、防雷模块、过压保护器、电源系统、蓄电池、MDF、ODF、加热板和散热风扇。
图6-1 室外型机柜F01E200
本机柜业务设备支持3种配置方式:
(1)2个ONU60A+1MA5605/MA5615(128POTS+64/32ADSL)
(2)1HABL+1MA5605/MA5615(192POTS+64/32ADSL)
(3)1HABL(192POTS/96ADSL)
MDF架容量:
配置1:内线192/160线,外线最大可支持410/440线
配置2:内线256/224线,外线最大可支持370/390线
配置3:内线192线,外线最大可支持410线
2、室外型机柜F01E400
机柜内部硬件配置有业务设备、传输设备、防雷模块、过压保护器、电源系统、蓄电池、MDF、ODF、加热板和散热风扇、温湿度传感器。
图6-2 室外型机柜F01E400
本机柜业务设备支持2种配置方式:
(1)1HABD + 1Metro1000 (384POTS/384DSL)
(2)1HABD+1MA5605/56151Metro1000(384POTS/384DSL+64/32DSL)
MDF架容量:
配置1:内线384线,外线最大可支持1090线
配置2:内线448线,外线最大可支持1030线
3、室外型机柜F01D200
机柜内部硬件配置有业务设备、传输设备、MDF、ODF、防雷箱、电源系统、蓄电池、热交换器、环境监控盒。
图6-3 室外型机柜F01D20
本机柜业务设备配置方式:
1HABD,最大用户数:384POTS/384DSL。
MDF架容量内线384线,外线最大可支持610线。
4、室外型机柜F01D500
机柜内部硬件配置有业务设备、传输设备、MDF、ODF、防雷箱、电源系统、蓄电池、热交换器、照明灯、电脑作台、环境监控盒。
图6-4 室外型机柜F01D500
本机柜业务设备配置方式:
1HABD+1HABF,最大用户数:960POTS/960DSL
MDF架容量内线960线,外线最大可支持1660线。
5、室外型机柜F01D1000
机柜内部硬件配置有业务设备、传输设备、MDF、ODF、防雷箱、电源系统、蓄电池、热交换器、照明灯、电脑作台、环境监控盒。
图6-5 室外型机柜F01D1000
本机柜业务设备配置方式:1HABD + 1HABE+1HABF.最大用户数:1344POTS/960DSL
MDF架容量内线1344线,外线最大可支持1630线。
6.1.2 室外型机柜运行环境检查
机柜的运行环境包括气候环境、生物环境、空气洁净度、交流电源和防雷接地情况。
序号
检查项目
正常状态
1
气候环境
温度:-33℃~+45℃
相对湿度:8%~100%
噪声:<65dBA
温度值在无太阳辐射时,最高温度为50℃。有太阳辐射时,最高温度为45℃。
噪声值指距机柜3m处的测量值。
2
生物环境
1、避免真菌、霉菌等微生物的繁殖。
2、防止啮齿类动物(如老鼠等)的存在。
3
空气洁净度
1、无、导电、导磁性及腐蚀性尘埃。
2、机械活性物质和化学活性物质的浓度符合要求。
4
ESD防护要求
要求静电电压绝对值应小于2000V。
5
防雷接地要求
请参考跟随设备发送的安装手册中环境要求章节。
6
交流电源条件
请参考跟随设备发送的安装手册中环境要求章节。
6.2 环境电源监控系统维护指导
6.2.1 电源监控系统组成
环境电源监控系统由环境监控单元、电源监控模块、整流模块和配电单元组成。
环境监控单元完成环境量信息的采集和告警,如门禁、配线架、风扇状态信息等。电源监控模块实现电源状态信息的采集和控制功能,如实时监控电压、电流,并控制蓄电池的均浮充。整流模块将输入的220V AC/110V AC转化为-48V DC后,由配电单元完成-48V DC的配电功能。UA5000常见电源系统有以下三种:
电源型号
环境监控单元
电源监控单元
整流模块
4845
PSM-B5
PSM-B5
3块,每块输出电流25A
4860
PSM-B9
PSM-B9
3块,每块输出电流20A
MINI4820
PSM-BA
PSM-BA
2块,每块输出电流10A
下面我们以4845电源系统为例介绍一下电源系统的具体组成:
1、电源系统面板图如下所示
交流输入开关 用于控制交流电源的输入
蓄电池控制开关 用于控制蓄电池的连接
输出支路开关 用于控制输出负载
配电单元 输入、输出接线端子
监控模块 用于环境监控,最多配置1PCS
整流模块 用于电源从交流到直流的转化,最多配置3PCS
2、环境电源监控模块PSM-B5
GEPS4845电源系统提供了两个通讯口和主机通讯:通讯口COM和通讯口MS。通讯口COM采用RS232或RS422通讯方式,通讯口MS采用RS232方式。当主机与备用通信口MS通信时,主通信口COM停止通信,通讯口COM和通讯口MS不能同时有效。
3、GEPS4845交流电源的参数介绍
项目
数值
尺寸(宽×深×高)
483mm×350mm×133mm
输出支路数
4路
输出电流
? BATT:63A
? LOAD1:10A
? LOAD2:20A
? LOAD3:20A
? LOAD4:50A
6.2.2 环境电源监控参数配置
环境电源监控系统配置流程图:
1、蓄电池监控参数配置
蓄电池的监控参数都有默认配置,一般不需要修改,由于各种机柜蓄电池容量不同,需要手工配置蓄电池的容量。常见机柜的蓄电池容量如下表所示:
机柜名称
电源系统/监控型号
实际配套蓄电池容量
F01E200
Mini 4820(PSM-BA)
50AH
E400
4845(PSM-B5)
75AH
D200
4845 (PSM-B5)
80AH(2组40AH)
D500
4860 (PSM-B9)
150AH(2组75AH)
D1000
4860 (PSM-B9)
150AH(2组75AH)
2、整流模块监控参数
根据实际整流模块数目进行设置,实现某一块模块故障能够准确上报功能。
监控参数
推荐设置
备注
模块数量
3
要根据实际的整流模块数目设置,否则可能导致配置不成功。
模块地址1
1
GEPS4845从左往右第一个整流模块为模块地址1
模块地址2
2
模块地址3
3
3、配电监控参数
配电监控参数有默认配置,可以根据需要进行调整。
监控参数
推荐设置
单位
备注
交流过压告警点
280
V
-
交流欠压告警点
180
V
-
直流过压告警点
58
V
-
直流欠压告警点
45
V
-
4、温湿度监控参数
环境监控参数一般有默认设置,也可以根据需要进行调整
监控参数
推荐设置
单位
备注
温度告警上限
60
℃
必须配置。
温度告警下限
-5
℃
温度测量上限
80
℃
温度测量下限
-20
℃
湿度告警上限
80
%RH
-
湿度告警下限
10
%RH
-
湿度测量上限
100
%RH
-
湿度测量下限
0
%RH
-
6.2.3 环境电源监控维护检查
序号
项目
说明
1
查询环境运行信息
huawei(config-if-power4845-0)#display power environment info 2
查询电源运行信息
huawei(config-if-power4845-0)#display power run info
3
查询环境监控单元这台
huawei(config)#display emu
4
查询电源告警
huawei(config-if-power4875-0)#display power alarm
5
查询电源系统参数配置
huawei(config-if-power4875-0)display power system parameter
6.3 蓄电池维护指导
6.3.1 蓄电池运行参数
1、蓄电池放电终止电压
为了保护电池,防止过放电的产生,需要设置蓄电池放电终止电压。放电终止电压一般随放电电流的增大而减? 5?话阄?吮;ば畹绯厣杓莆?诺缰罩沟缪埂?.8V/单格。48V蓄电池组的放电终止电压是43.2V。
2、蓄电池电量和寿命
典型的使用环境:室内柜中使用,有空调,温度在<30℃。电网环境好,几乎没有断电事故;
在这个温度环境和使用条件下,可以保证使用该种蓄电池使用4年左右的时间。使用寿命的长短和温度、充放电次数/深度有关;电池放电深度的循环次数与电池类型有关。一般情况下,12V电池放电深度为50%时可以循环800~1000次,放电深度25%时可以循环2000~2500次;2V电池放电深度为50%时可以循环1500~2000次,放电深度25%时可以循环3000~4000次; 电池使用寿命与电池四周环境温度关系紧密,一般情况下,环境温度每升高10℃,电池使用寿命减少50%。
3、蓄电池使用环境说明
温度:环境温度一般在25℃左右。
电网:在从一个电源引入一路供电线的供电方式情况下,平均市电故障每月小于等于4.5次,每次市电故障持续时间小于等于8小时。
6.3.2 蓄电池维护作
1、维护前准备工作
序号
项目
说明
1
穿相应的劳保工作服及工作鞋
检查各运转部件及爬到相应位置进行检查时
2
戴防护手套
检查机油、燃油及防冻液时
3
带好各维护工具
检查相应的项目需要
2、月度维护
序号
内容
正常状态
注意事项
1
远程检查蓄电池配置
与蓄电池的设计运行参数保持一致
2
远程监控蓄电池的运行告警信息
无告警信息
对于有网管的设备,电池日常维护一般采用遥控、遥测即可。如果出现不正常,则需要派人到现场处理。远程监控执行,时间约0.5小时。
3、年度维护
按照要求一年需要进行一次核对性放电测试,否则对蓄电池容量有不利影响。但整个放电过长,维护成本很高。可以根据实际使用情况决定是否需要进行。
序号
内容
正常状态
注意事项
1
检查蓄电池外观并全面清洗
1.检查蓄电池的端子连接牢固;
2.蓄电池外壳清洁;
3.电池间间距在10mm以上;
4.蓄电池端子无变形、裂纹;
5.电池外壳无破损、变形,极柱、安全阀无酸液或酸雾漏出
使用湿布擦洗蓄电池壳盖;使用铜刷清理蓄电池端子。
2
浮充状态下,测量蓄电池浮充电压和环境温度并记录
电池组充电电压在电池极柱根部测量,25℃时48V电池组典型浮充值为53.5V;
12V系列单节电池电压在13.4±0.3V为正常;
蓄电池表面的温度应接近环境温度;
电池组的电池间电压差<0.6V。
3
供电切换检查
系统能正常从交流电切换到蓄电池供电
检查电源系统能否正常从交流电切换到蓄电池供电。
4
核定性放电试验(建议进行)
蓄电池系统总电压在放出其额定容量80%时,电压>43.2V
核对性放电测试前需要保证蓄电池是满充的,实际作可以在蓄电池浮充48小时后,再进行测试:
以实际负载放电,同时计算实际放出容量(放出容量=平均负载电流×放电时间)。如果蓄电池系统总电压在放出其额定容量80%之前已经达到43.2V,则应考虑更换蓄电池;
完成测试后,使GEPS4845对蓄电池自动充电管理,对蓄电池进行充电。
年度维护需要到现场进行。1~3项维护时间:约为0.5天;第4项维护时间:约为0.5天。
年度维护中碰到异常情况处理方法是什么,建议加一列表项说明处理方法措施。
在维护中出现问题,建议采用下表所列方法解决:
检查内容
基准要求
异常处理方法
充电电流
充电电流值小于0.1CA;
按照电池管理参数正确设置。
充电电压
充电电压恒定,均充电压为56.5
±0.5V、浮充电压为53.5±0.5V。
电池管理参数
电池管理参数设置无误。
告警信息
无任何电池管理告警信息。
根据告警信息,排查原因。
简化测试
简化测试时,电池无告警。
若有告警时,电池延长均充时间进行充电,均充后再作核对性测试。若电池仍然告警,则更换电池。
电池外观
检查电池端子接线与电池外观情况。
1、若电池端子接线松动,重新固定电池端子;
2、若电池外观异常(漏液、鼓肚),则更换电池。
核对性测试
核对性测试时,电池无告警。
若有告警时,电池延长均充时间进行充电,均充后再作核对性测试。若电池仍然告警,更换电池。
第6章 机电系统维护指导
